回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37147
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-20 19:09:17

12楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-20 15:47:42的发言 >

我一般将故障分为重故障,轻故障。

重故障就是出厂默认的,

重故障比如:过电流 过电压 欠电压 过温 接地 缺相 

轻故障比如:模拟量丢失 编码器丢失 通讯故障 


重故障你无法通过参数的改变或者接线解决它,他一般都是工厂默认的,


屏蔽故障有时可能会衍生新的故障,比如编码器故障,你屏蔽掉,他启动就报过流故障,,除非将其改为SLVC或者故障时转化为无编码器故障。。


记得印象最深的就是该开始使用70的时候,有一个电机热时间常数s,,对于这个参数当时不理解,不知道设置多少几百千瓦的电机设置为10s吧,,轧钢过载的时候会有过温故障,导致停机,那就干脆屏蔽掉吧。。


去掉这一保护,电机真的过载时间长了,电机绝缘损坏了,、连个报警都没有。。


在说明书的后面,有一个多大功率设置多长时间的表格,没注意,就直接屏蔽了,后来才明白,起码设置600s才是正确的。。


热时间常数,与电机的重量有关。一般都要在30min以上,也就是1800s以上的。