恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-21 09:13:38
4楼
应该就是上电后装置提取备份参数失败的一个故障,复位后不会再出现,不影响使用,
看看有没有存储卡??
复位P8458 = 0 并重新上电。
谢谢您的回复!
1、这个故障是频繁出现的,每一次上电都有这个故障。
2、变频器没有连接其它任何装置,没有存储器。
3、复位P8458 = 0 并重新上电后故障依旧,还是上电报F64.
请填写推广理由: