关于dp线dp头内接地后为什么需要在入柜处二次接地?

已锁定

20151013

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-06-10

普通 普通 如何晋级?

关于dp线dp头内接地后为什么需要在入柜处二次接地?

1381

9

2017-01-21 14:27:23

展开查看
引用自找答案,问题ID:153938

dp线的屏蔽层在dp接头内已经与插头内的铁片接触并通过安装导轨接地了,为什么还要在入柜处将屏蔽层接地?难道是因为防止在cpu浮地时无法接地,所以多加了一次接地?

提问者:20151013


WWCWWC 回答道:

刚刚查看了一下,原兑换处有关于接地的技术书,里面详细地阐述了接地的基本原理及西门子模块、驱动器之间的接地规则。
通讯其中一个可以称为定律的是主、从之间必须做等电位连接,通讯电缆如dp线缆在dp插头压接到接地片以后,仍然还需要在该dp电缆易于接地处进行环接一个接地,注意是环接!(专门有一种连接类似接地的金属卡口)避免”老鼠尾巴“的那种接地方式,目的是有效地防止dp屏蔽层受外部干扰源的窜入,提高抗干扰能力。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
对于最佳回答还是有点疑问,相问问大家的确是这样的吗?
关于dp线dp头内接地后为什么需要在入柜处二次接地? 已锁定