dp线的屏蔽层在dp接头内已经与插头内的铁片接触并通过安装导轨接地了,为什么还要在入柜处将屏蔽层接地?难道是因为防止在cpu浮地时无法接地,所以多加了一次接地?
提问者:20151013
刚刚查看了一下,原兑换处有关于接地的技术书,里面详细地阐述了接地的基本原理及西门子模块、驱动器之间的接地规则。通讯其中一个可以称为定律的是主、从之间必须做等电位连接,通讯电缆如dp线缆在dp插头压接到接地片以后,仍然还需要在该dp电缆易于接地处进行环接一个接地,注意是环接!(专门有一种连接类似接地的金属卡口)避免”老鼠尾巴“的那种接地方式,目的是有效地防止dp屏蔽层受外部干扰源的窜入,提高抗干扰能力。