感觉应该就是某种原因造成通讯延时引起的现象(PLC没有来得及响应按钮按下动作),你单个组态连接试试或者单个编程软件连接试试或者保持两者同时相连将按钮组态成置位1试试。
引用10楼详细内容:
我力控和V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9同时跟PLC做通讯,说明书上说两个会抢端口,会互相干扰的。但是我其他的输出却没问题啊。
引用7楼详细内容:
那问题可能出在上位机和PLC通讯上面了。或者按钮组态有些问题。把按钮组态为置1看看。
引用6楼详细内容:
子程序无条件调用条件是SM0.0。
引用3楼详细内容:
你上位机和PLC通讯正常吗?你上位组态M18.4置1看看呢?看看M18.6会不会导通。是不是PLC没有正确接收到上位机的信号。还有一点,你这个子程序是无条件调用的吗?也就是说这个子程序每个扫描周期都执行吗?