你的第一个图,是直接把#hyd_cooling_on的状态赋值给 q94.2 的,
并且当温度大于55,而且T12,M0.0都为高时, hyd_cooling_on 被置位(on);
当温度小于等于40,而且T12,M0.0都为高时, hyd_cooling_on 被复位(off)
所以你需要检查一下所有上述变量的值,以便搞清楚db199.dbb23的改变与上述三个参数(温度、T12、M0.0)中的哪一个有关联。
顺便问一声(与你的问题无关),db199.dbb23的数值是从PC端输入进去的吗?
此外,老外的PLC程序中为了防跟踪,都设置了断点。
你使用简单的搜索应该是查不出来你想要的答案。你需要将断点部分的程序读懂以后,才能发现你的答案。
别人在没有看到完整的程序时无法给你提供准确回答。
祝你成功!
另外,你可以从Network 36 寻找有关断点的信息。