操作越来越麻烦,但是实现的功能也越来越多,以前只是不采取措施,或者OFF1 2 3 现在可以通过P2118 P2119将故障转化为报警,或者将报警转化为故障,,

以前不管是MM4还是70 ,我屏蔽没有选择,要么停要不停,而现在不只是停不停的问题,还有故障报警转化的问题


6SE70 参数P830 用于故障屏蔽
P830 = X, X 为故障号


MM4系列的P2100 P2101

P2100是屏蔽的故障号

P2101是反应 

0 不采取措施没有显示

1 采用OFF1 停车

2 采用OFF2 停车

3 采用OFF3 停车

4 不采取措施只发报警信号



S120除了上面的反应,还有新加的P2118 P2119

p2118[0...19] 信息类型更改信息号


p2119[0...19] 信息类型更改类型

设置所选故障/ 报警信息的类型。

1: 故障(F, 英文:Fault)

2: 报警(A, 英文:Alarm)

3: 无信息

新加的功能多了,所以操作起来相对于以前麻烦了,,这更需要我们多看参数,多一些人如K版这样将其分享出来方便大家。。。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:这个分析不错,可以多种选择,为我所用。满足了各行各业的控制系统有关故障反应的方法选择。kdrjl