恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-22 13:18:44
18楼
操作越来越麻烦,但是实现的功能也越来越多,以前只是不采取措施,或者OFF1 2 3 现在可以通过P2118 P2119将故障转化为报警,或者将报警转化为故障,,
以前不管是MM4还是70 ,我屏蔽没有选择,要么停要不停,而现在不只是停不停的问题,还有故障报警转化的问题
6SE70 参数P830 用于故障屏蔽
P830 = X, X 为故障号
MM4系列的P2100 P2101
P2100是屏蔽的故障号
P2101是反应
0 不采取措施没有显示
1 采用OFF1 停车
2 采用OFF2 停车
3 采用OFF3 停车
4 不采取措施只发报警信号
S120除了上面的反应,还有新加的P2118 P2119
p2118[0...19] 信息类型更改信息号
p2119[0...19] 信息类型更改类型
设置所选故障/ 报警信息的类型。
1: 故障(F, 英文:Fault)
2: 报警(A, 英文:Alarm)
3: 无信息
新加的功能多了,所以操作起来相对于以前麻烦了,,这更需要我们多看参数,多一些人如K版这样将其分享出来方便大家。。。
精华帖版主置评:这个分析不错,可以多种选择,为我所用。满足了各行各业的控制系统有关故障反应的方法选择。kdrjl