26020 25100报警

5039

10

2017-01-22 18:54:09

今天机床在拆卸主轴海德汉编码器时出现了两个报警:

26020 Axis C1 hardware fault 00000001H during encoder 1 initialization.

25100 Axis C1 switchover of encoder not possible 

参照以下信息:

处理: 请通知授权的人员/服务部门。排除硬件错误,必要时更换编码器。确保对于 EnDat 或 SSI 绝对编
码器,有一个支持该功能的适当的控制模块可供使用。
位号及其含义:
位 0:照明故障
位 1:信号幅值太小
位 2:位置值不正确
位 3:过电压
位 4:欠电压
位 5:过电流
位 6:必须更换电池
位 7:控制检查错误,说明:SW4.2 及以上,同步直线电机
位 8:EnDat 编码器,不正确的搭接,说明:SW4.2 及以上,同步直线电机
位 9:编码器 ERN1387 的 C/D 磁道错误,或者连接 EQN 编码器或者参数设置不正确 (不是在
EQN, MD1011 上)
位 10:记录不能被废止或旧硬件
位 11:数据线上检测到 SSI 电平或者未连接编码器或者编码器电缆不正确 (ERN,而非 EQN)
位 12:读测量值时超时
位 13:对照检查 (CRC)错误
位 14:错误的 IPU 子模块用于直接测量信号,说明,仅对于 611D 扩展
位 15:编码器故障

那么我这个报警信息00000001H对应的是哪一位呢,应该怎么看????