以下是引用HUANGZE75在2016-11-14 13:31:23的发言 >36楼

一般国内的变频器都在型号上标注了了使用在恒转矩负载的功率,使用在平方转矩的负载功率,如国产易驱变频器型号ED3100-4T0055M/4T0075FP,意思就是使用在恒转矩负载是5.5KW,使用在风机水泵平方转矩是7.5KW,此外如果设计的是50HZ的风机水泵系统,超频运行范围很小的,如果频率超的比较多,容易造成风机过载,功率跟频率立方成正比的增加。

很早以前在一家陶瓷厂工作时,一台6级电机的风机,电机损坏了机械没有注意更换了一台4级电机,风机一启动就过载厉害,开始大家都觉得很奇怪,后发现电机换错了。

以下是引用kdrjl在2016-11-12 14:33:07的发言 >25楼:呵呵,变转矩负载是...

引用25楼详细内容:

呵呵,变转矩负载是可以选择轻载装置的!!!


楼上不是已经转了那个西家传动的文章吗?那里说得还不够明白吗?


变转矩的风机泵类负载可以选型轻载类型。比如说:30kW的轴流或离心风机,可以使用22kW的重在装置!这个也许是西门子独家绝技了吧?在MM4系列的应用时,我从来都不用MM430(风机泵类专用变频器),而是采用MM440的变转矩应用!风机泵类的应用电流比恒转矩的应用电流大一个等级。这是西家传动的特点吧。


因为一直这么用,所以,你们不信,反正我信。


关于工作制的选型问题,首先是应该确定工作制的负载曲线,然后根据装置的过载周期曲线来对应即可。这个是比较活的。原因很简单,就是因为电机的过载能力比装置的过载能力要强。这个只能是具体应用具体分析了。

    4级电机额定速度是6级电机的1.5倍,只是转速变快了,功率在选择的时候应该一样吧,为何一启动就过载啊?同样功率的电机,不同极对数,除了转速不同之外,还有哪些区别?  请教一下,一路看下来,感觉很受益。谢谢各位老师的精彩发言