一般国内的变频器都在型号上标注了了使用在恒转矩负载的功率,使用在平方转矩的负载功率,如国产易驱变频器型号ED3100-4T0055M/4T0075FP,意思就是使用在恒转矩负载是5.5KW,使用在风机水泵平方转矩是7.5KW,此外如果设计的是50HZ的风机水泵系统,超频运行范围很小的,如果频率超的比较多,容易造成风机过载,功率跟频率立方成正比的增加。
很早以前在一家陶瓷厂工作时,一台6级电机的风机,电机损坏了机械没有注意更换了一台4级电机,风机一启动就过载厉害,开始大家都觉得很奇怪,后发现电机换错了。
4级电机额定速度是6级电机的1.5倍,只是转速变快了,功率在选择的时候应该一样吧,为何一启动就过载啊?同样功率的电机,不同极对数,除了转速不同之外,还有哪些区别? 请教一下,一路看下来,感觉很受益。谢谢各位老师的精彩发言