回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-23 09:20:01

13楼

 三相异步电动机检验规范
1.范围 本规范适用于三相异步电动机(以下简称电动机)的出厂试验及 型式试验。
2.引用标准: GB 755 旋转电机基本技术要求 GB 1032 三相异步电动机试验方法
3.试验用测量仪器及试验方法: 测量仪器及试验方法按GB1032 的规定。
4.出厂试验: 4.1 每台电机必须经出厂试验合格后才能出厂。
4.2 出厂试验项目包括: a)机械检查: 用手转动转轴,看电动机转动是否平稳、轻灵和无停滞现象, 检查零部件是否完整、正确、无磕碰锈蚀,电动机表面油漆干燥 完整、均匀、无污损、碰坏、裂痕等现象。 b)定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定: 电动机绝缘电阻在实际冷状态时应不低于 1MΩ,在热状态 或温升试验结束后,应不低于0.38 MΩ(额定电压为380V)或 0.66 MΩ(额定电压为660V)。高压电机绝缘电阻值按技术条件 规定。 c)定子绕组实际冷状态下直流电阻的测定: 电动机测得任何一相电阻与三相平均值的偏差应不大于三 相平均值的3%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。 d)空载电流和损耗的测定: 电动机测得的三相空载电流中任一相与三相平均值的偏差 应不大于相平均值的10%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。