回复:变频器驱动电机,使用频率达到70HZ,和使用频率达到50HZ在选型上有什么区别?

石头1989

  • 帖子

    102
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2014-03-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-23 09:20:56

44楼

展开查看
以下是引用幸福的方向在2017-01-22 23:00:25的发言 >42楼

    想请教一下:这里的工作周期300秒,是怎么规定的,是什么意思?谢谢

另外:我不知道这个按重载或轻载选择变频器,这个重与轻,是不是也有指 启动时负载的重与轻的意思? 比如:风机泵类,启动时转矩相对较轻;一般的恒转矩拖动,启动时转矩都比正常工作时重。

    

以下是引用石头1989在2016-11-11 15:39:01的发言 >18楼:西门子G120变频器手...

引用18楼详细内容:

西门子G120变频器手册中对重载轻载有下面的描述:

过载能力
● 重载(HO)
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 57秒,工作周期时间 300 秒
2 × 额定输出电流 (即 200% 过载) 3 秒 ,工作周期时间 300 秒

● 轻载(LO)

1.1× 额定输出电流 (即 110% 过载) 57 秒,工作周期时间 300 秒
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 3 秒,工作周期时间 300 秒


选G120功率单元的时候按照负载类型选还可以,按照工作制选感觉就不和谐了。

按照我的理解:1, 300秒应该是考虑变频器的散热,也就是按照手册上的重载或轻载运行,300秒内能达到热稳定。(猜的,没问过技术支持)
                          2,重和轻是需要机械计算出电机运行的负载曲线的。重表示电机运行时,300秒周期内,变频器需要的过载运行倍数更大。

比如5KW电机,计算的负载曲线,过载1.5倍(7.5KW)30秒,那就该按照重载选择5.5KW的变频器,或者轻载选择7.5KW的变频器。然后你就会发现G120的功率单元,重载5.5KW的功率单元就是7.5KW的功率单元。

然而我不会算负载曲线。

 