恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-23 11:29:36
46楼
感谢楼上的回复,学习了!
.......................................................................
● 重载(HO)
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 57秒,工作周期时间 300 秒
2 × 额定输出电流 (即 200% 过载) 3 秒 ,工作周期时间 300 秒
● 轻载(LO)
1.1× 额定输出电流 (即 110% 过载) 57 秒,工作周期时间 300 秒
1.5 × 额定输出电流 (即 150% 过载) 3 秒,工作周期时间 300 秒
.......................................................................
可不可以这样理解:对一些惯性较大的机械,假如启动时间接近57秒,即可按照重载选型
......这样理解好像不对,比如启动时,2倍过载3秒钟应该是很平常的吧(没有具体理论指导);那不是除风机泵类大部分都属重载了?(东西丢得太久太多还请包涵啊)
一般加速过程会大点。闭环控制的话参数没调好,也会造成电流波动,变大。
也不是这样说,你选5.5KW的电机,但是带的设备会短时间内(比如20s,30s)过载到7.5KW,那这也要按重载来选功率单元。那要是带的设备怎么动电机都不过载,那就没必要重载了。
我觉得选变频器不管电机都可以,只要选电机的同事把负载曲线(功率-时间)告诉你。
实际上我没选过电机,变频器一般也是别人选好的。。。感觉再说就要说错露馅了。。。
仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主