故事背景:当采用变频控制启动时,问题就出来啦,漏电开关总是跳闸。(MCC柜设计院出图)


解决办法:用塑壳断路器更换漏电保护开关,问题解决。


分析原因:(保护器和变频器)

  1. 漏电保护器的原理是,零序电流为零。

  2. 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。

  3. 而使用变频器时,零序电流不可能为零。


有人会认为这样安全性能大打折扣,个人认为可以有两点:

 1.变频器做好良好的接地

 2.如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA


实际遇到的问题分享给大家。