回复:317-2PN/DP CPU使用OPEN TCP通讯时,接收数据长度不固定如何解决

小馒头

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-23 15:23:19

2楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2017-01-23 11:35:34的发言 >1楼

PN CPU还是很简单的,LEN=0即可实现变长接收


如果是CP,就麻烦多了

中午咨询西门子说使用step7不能实现,要使用博图


我试一下length=0

新手来到
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。