恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-23 20:08:32
8楼
这个问题,我没有关注过呦,都是用的系统默认参数。而且,在我这里,每年都是用很多的传动装置,有工程型,也有通用型。但冷却风扇坏还真是特别偶然。我记得好像只有S120有一个风扇是坏过,后来也发现,他有一个电源端子,需要用户根据风扇进线电源,需要自己改变接法,我们以前没注意,出厂默认和我们实际的风扇供电电源有误。
我知道,目前国内的变频器制造商,或电源制造商,他们提供的产品,冷却风扇运行与否都是根据温度检测自动控制的。而西门子的传动,我们也没有认为去设置,都用的是系统默认。
我们也是这样,对于西门子的变频风机质量还是杠杠的,我这里很多九几年的变频器还再用,默认设置也没出现过问题。
到时 新上的S120坏过一台,主要是启停太频繁,后来将风机改为长期运行(只要变频器通电启动后),到是七年了也没在坏过一台。
另外,这个风机的保养太需要注意力,最好是每年拆下用毛刷刷下可彻底干净,否则长期使用,风扇上会局部有灰尘(吹不掉),风扇容易损坏。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主