回复:用profibus通讯时,改变控制字时,参数r2090变化了,但r0054不变化,状态字也无变化?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23444
  • 精华

    896
  • 被关注

    1277

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-05-26 20:08:25

0楼

这种情况有时会发生。往往是用BOP之后。
当你的修改控制源之后,BOP会将相关的参数复位到那个控制源的默认通道(即相关的参数组默认值),但是,如果修改了BiCo的链路就有可能出现未复位的个别参数。所以使用DriveMonitor软件比较好,可以迅速的观察所有参数。