回复:如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-23 22:46:19

24楼

主要分为通电前的检查和通电后的检查。

通电前的对地绝缘检查和相间绝缘检查,要达到每千伏一兆欧姆,即低压电机绝缘不小于0.5MΩ;相间电阻平衡;手动盘车顺畅阻塞;

通电后额定电压空载运行30分钟,温升正常,三相电流平衡,转动无异响,有条件的话测一下转速;

通过以上检查基本可以确定电机正常了。

……

大多数人没有自己绕制过电动机,凭以上常规程序来检查已经足够判断好坏了。如果是自己亲自绕制过电动机,亲自裁切处理过绝缘纸,嵌过线圈,挑选绝缘等级高的绝缘漆,亲自棒槌过线圈的喇叭口,能画绕组展开图并对绕组头尾一眼能分辨出来,根本就不需要各种表来测量,完全是靠自己的手工就可以保证了。初初学习绕制电动机时,由于手工不够熟练,使用的理线板和压线板不合理,处理不好极易造成匝间短路,这是最难检查的故障,即使检查到匝间短路也已经废了。

曾经有个邻居想学电动机修理,在能够绘制各种绕组展开图之后,我给他想到了一个实习的方法:维修坏的家用电扇。也是经过多次绕制,绕了后检查不对又拆了重绕,终于能够通电吹风,他高兴我更高兴。

纸上得来终觉浅薄,不如自己找个机会亲自绕一个电动机,哪怕只是一个家用电扇。


大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。