强电和弱电不允许在同一个线槽里。
去年10月份我们一个新项目也遇到相同的问题,弱电和强电走同一个线槽,电机变频器一启动,两线制仪表干扰严重,也是建议现场更改接线,但没有另外再走一个线槽,而是把变频器到电机的屏蔽线两端都悬空,干扰就消除了(电机外壳另外再接地)。
事后本想恢复屏蔽线两端接地,准备用钳表测一下屏蔽线的漏电流的(因为变频器到电机是高频载波,漏电流通过屏蔽线到地),但因为种种原因没有做这个试验。