回复:急求方案!一个上位机WINCC7,33个PLC(s7-200或s7-200smart),每个PLC配一个smart700

RENHQ

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13875
  • 精华

    61
  • 被关注

    2190

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-24 11:07:32

3楼

和触摸屏连接用串口,WINCC和200连用以太网可以

SMART连接参数:

以太网: 1 个供编程设备使用、8 个供 HMI 使用、8 个 主动 GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接;支持开放式以太网通信,8个主动连接、8个被动连接
RS485: 每个端口 4 个供 HMI 使用的连接
EM DP01 模块:支持Profibus DP 从站和MPI从站功能。MPI连接资源为6个,其中1个连接资源预留给OP通信。


200

一个CP243-1可同时与最多8个以太网S7控制器通信,即建立8个S7连接。除此之外,还可以同时支持一个STEP 7-Micro/WIN的编程连接。 一个客户端(Client)可以包含1-32个数据传输操作,一个读写操作最多可以传输212个字节。如果CP243-1作为服务器运行,每个读操作可以传送222个字节。

但是以太网模块,200PLC只能连接一个PG


采用楼上的方法也很好

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6