万用表可以判断个大概,,小电机基本没有多大问题,,大电机需要使用摇表。。
再者看接触器还是变频器控制
我是小电机用万用表,三相平衡,20M量一下对地,没问题就可以,
大电机用摇表看,,对地没问题就一般没事,,很少碰到三相不平衡,
以上都是接触器控制的,,
变频器控制的,以上两项都没有问题,但是启动报过流,可能就是匝间短路了。拆除电缆V/F可以再确认一下。
生产线上的电机坏了,没有时间弄电桥,拆看电机接线盒看一下端子有没有发热引线有没有烧断,闻一下气味,万用表测一下就判断个差不多了。
查故障如同行医一样,测量手段再高明,只是为了更好地确诊,有经验的医生经过简单的望闻问切,就能判断病源所在。况且有时候,现场允许使用仪器的条件也有限,赞。