这些程序和图纸凝聚了设计者的心血,甫哥无偿公布,供大家学习观摩,大师级风范啊。

水泵类控制是LOGO!的一个重要应用领域,看到甫哥的排污泵控制程序,相当精彩,水位的检测使用开关量,对这点我深有感触,给大家讲个案例:

本地市郊有几座大型污水泵站,市区的雨水污水依靠重力自流到泵站后,由隔栅机将水中的漂浮垃圾等杂物捞出,再由90KW的潜污泵将污水提升送至10公里外的污水处理厂。潜污泵两台,由两台安川变频器拖动,污水池中安置了压力式液位变送器检测水位,输出模拟量4-20mA到PLC,PLC控制两台变频器调速运转,一台不足另一台启动补充,维持污水池水位恒定。

这套系统由四川一家公司中标安装,其实就是一套双泵变频的恒液位控制。但是因为污水中的杂质很容易堵住变送器,所以这套系统在几个泵站安装后故障频发,液位控制经常失控,加了各种各样的过滤网也不能有效解决。泵站值班人员只好将变频器置于面板操作,人工观察液位。

后来,市政局召集各方开了一个技术会议,之后将传感器改成开关量的线缆浮球开关,使用两个浮球开关,距离很近,上下大约有30厘米的回差,修改电控程序,终于解决问题。留给我的印象挺深:检测污水液位,还是最好用开关量,可靠又便宜。