恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-25 15:15:33
3楼
输入电抗器的工作频率一般在47~63Hz之间
输出电抗器的工作频率跟变频器输出的载波频率有关,西门子一般分为2k/4kHz,或者是1.25k/2.5kHz两种。
所以对于问题1混用:
(1)如果输入电抗器误用在输出侧,工作频率远远超过额定值,额定电流时的损耗增加,温度升高,严重时会绝缘失效。
(2)如果输出电抗器误用在输入侧,只要电流合适,个人觉得应该没有风险。
但是这里需要注意一点额定电流相同的输入电抗器和输出电抗器的电感值差别很大,比如:
输入电抗器 6SL3000-0CE32-3AA0 210A 76uH
输出电抗器 6SL3000-2BE32-6AA0 216A(4kHz) 40uH
电感值得差别会影响系统的压降和短路容量
对于问题2反接:
电抗器就是绕在硅钢片上的线圈,反接是没有问题。
精华帖版主置评:这个问题解答,好就好在讲出了自己的观点和为什么。用元器件的基本工作原理和工作条件,去解析问题。佩服!kdrjl
请填写推广理由: