回复:S7-319F模块断电之后上电处在stop状态,需要重新下载硬件配置和程序才能运行起来

dj2001_7

  • 帖子

    187
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2008-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-26 11:01:52

8楼

展开查看
以下是引用执着探路者在2017-01-18 17:02:42的发言 >7楼

电池或者CPU有问题,需要依次更换测试。我以前也遇到过相似的故障,更换电池不行,更换CPU后,解决了故障。

CPU319F的电池在哪里啊?怎么更换呢?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。