确实是那个电容在作怪。
电容的电压要滞后于电流,放在交流电路中,就是移相的作用。在相序为顺向时,c所在的相电压往中相偏移而叠加,所以中相电压上升率高,先达到ka1吸合电压,使其吸合。
充电完成后,因为电容c的电流近似为0,造成三相不平衡,使ka1电压远高于ka2电压,所以ka1保持吸合状态。
以上均是通俗的解释,这样应该更便于理解吧。
我认为图纸有误,必须再加一个条件:KA1、KA2及C的“星点”不与供电系的N连接时,这种解释才成立,才会正确。
分析一下:需要在其中一相与零之间接多大的电容,才会使供电系统出现如此严重的电压不平衡。这种情况下,会因为其中一相通过变压器的容性电流(极其严重的过补偿)太大,而烧毁电力变压器,并且因三项电压严重失衡,,,,对负载的影响不言而喻。因此:KA1、KA2及C的“星点”不能与供电系的N连接。