我单位是使用的烘箱,有六个PT100的测温电阻,六个采样点的温度差异很大,没有使用变送器,直接接到AI上,结果上下层的工件就有不合格品,后开只能采用平均值来控制工艺温度。但是感觉很不靠谱。

把六个探头尽量放在一个点,再看看温度差异有多大,先排除测量误差;

如果确实是温度分布不均匀,那就要改善工艺。

我们生产线有个大容积水传导介质反应釜,因为容积大就用了两个循环泵,两个泵前后交叉布置,前泵入口是釜的前部,泵出口把水送到釜的后部,这样的结果是釜内最大温差达到5℃!后来改进工艺,两个泵的出口管道混合后再分别送到釜的前后部,改进后温度极差最大也只有0.5℃。

液体传温尚且如此,加热炉靠气体循环的热分布更加不均匀,具体的炉内风道结构要具体分析,靠不靠谱是实践说了算。


大道至简,知易行难