13楼

断路器,一般选择3P的,主要是保护问题,中心线N需不需要断开,一般情况下,接地系统为TN系统,或者可以保证中性线接地电位为零电位系统,设有保护等电位联结,选择3P就可以,TT系统或者中性线引出的IT系统需要4P。我国接地系统设置多为TN系统选择3P即可。室外照明系统多为TT系统,选择4P。