回复:317-2PN/DP CPU使用OPEN TCP通讯时,接收数据长度不固定如何解决

小馒头

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-28 16:52:44

8楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2017-01-23 20:14:00的发言 >6楼

怎么可能不能实现,你咨询的不是热线吧,热线还不至于答错这个。


这和博途不博途无关,300PN的OPEN IE是支持ADHOC的,见手册截图:


 

以下是引用小馒头在2017-01-23 15:23:19的发言 >2楼:中午咨询西门子说使...

引用2楼详细内容:

中午咨询西门子说使用step7不能实现,要使用博图


我试一下length=0

以下是引用pkh2006在2017-01-23 11:35:34的发言 >1楼:PN CPU还是很...

引用1楼详细内容:

PN CPU还是很简单的,LEN=0即可实现变长接收


如果是CP,就麻烦多了

打的是Siemens热线,热线确实说的只能通过博图解决,

我看过这个协议,实验没有成功

最近在忙春节,一会再去看手册试验一下