电机出现问题,一是机械部分,一是电气部分。

1 机械部分的问题主要是轴承缺少保养、装配质量差或负载过重导致出现了磨损,出现声音异常甚至卡滞;

2 电气部分的问题主要体现在绝缘上,一是相间绝缘不良导致的相间短路,另一个是匝间绝缘不良导致的匝间短路;

    在现场用万用表测75kw的电机相间电阻已经基本为零了,没有什么参考了,而通常情况下,用万用表测绕组的匝间短路的可靠性也不高,除非已经很明显了。故有条件的话需备上电动机测试仪或电桥,而且事先要在电机正常时测量并保存数据以备比较;

    相间绝缘和对地绝缘一定要以摇表的结果为依据,最好是在电机热态下测。万用表测出来没问题的不一定是没问题,这在现场是走过弯路的。

     对运行中的电机主要是看三相电流是否平衡以及电机的温度、振动与以往的温度和振动比较来判断。