回复:关于相序自动调节电路

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-29 00:12:56

9楼

展开查看
以下是引用甫哥在2017-01-27 11:26:56的发言 >8楼

我认为图纸有误,必须再加一个条件:KA1、KA2及C的“星点”不与供电系的N连接时,这种解释才成立,才会正确。

分析一下:需要在其中一相与零之间接多大的电容,才会使供电系统出现如此严重的电压不平衡。这种情况下,会因为其中一相通过变压器的容性电流(极其严重的过补偿)太大,而烧毁电力变压器,并且因三项电压严重失衡,,,,对负载的影响不言而喻。因此:KA1、KA2及C的“星点”不能与供电系的N连接。

以下是引用高山孤影在2017-01-23 23:27:46的发言 >2楼:确实是那个电容在作...

引用2楼详细内容:

确实是那个电容在作怪。

电容的电压要滞后于电流,放在交流电路中,就是移相的作用。在相序为顺向时,c所在的相电压往中相偏移而叠加,所以中相电压上升率高,先达到ka1吸合电压,使其吸合。

充电完成后,因为电容c的电流近似为0,造成三相不平衡,使ka1电压远高于ka2电压,所以ka1保持吸合状态。

以上均是通俗的解释,这样应该更便于理解吧。

以下是引用RENHQ在2017-01-22 14:48:15的发言 >1楼:应该是那个电容起的...

引用1楼详细内容:

应该是那个电容起的作用吧

不是很明白,跟着学习

涨见识了,还有这种功能的电路

所以说,这个图中的电机,功率是相当小的,其在这个系统中所占的比重也是很小才行。