以下是引用不想当小菜鸟在2017-01-26 15:29:00的发言 >3楼

请问报警文本在哪里更改,需要在pg上用什么软件还是直接能在操作面板上改?

以下是引用大杰在2017-01-24 11:02:33的发言 >1楼:这是报警文本制作的...

引用1楼详细内容:

这是报警文本制作的缘故,一般840D的报警文本的格式如下:

报警号 显示方式 帮助代码 报警文本或报警号 
600100 1 0 "No D number %1 is programmed"
其中报警号后面的那一位就是选择报警在哪里显示,0: 在报警行显示报警 1: 对话框形式显示报警 

可以通过修改报警文本的方法来改变,也就是把“1”改为“0”即可在报警行显示了。

可以通过 服务 文件 这一项传出来