SINAMICS G120/G120C/G120P/G120D (CU2x0x-2): 在升级(固件更新)一个智能操作面板(IOP)前,IOP的参数设置一定要备份。

在升级IOP到新的固件前,如何备份IOP内的参数设置?
按照下面的步骤备份参数设置:

1. 用USB电缆将IOP连接到PC上    

2. 引导到IOP的驱动程序    

3. 打开 "ifs" 文件夹    

4. 打开 "config" 子文件夹    

5. 参数设置保存在这个文件夹中的 *.bin 文件    

6. 将“config”文件夹的内容保存到PC中    


注意

在IOP固件更新后,保存好的参数可以复制回IOP的 "x:\ifs\config" 文件夹中。 
参数设置只能被装载到同一型号,同一固件版本的变频器或者控制单元中。

例如:

生成了一个固件版本为4.5的CU240E-2的参数设置。这个参数设置只允许装载到固件版本为4.5的CU240E-2中。不能将参数设置下载到一个固件版本为4.6(4.4)的CU240E-2或者另一个固件版本为4.5的CU(如CU240B-2)中。