回复:电气柜哪些地方需要加空开或者融断器?

天平童虎98

  • 帖子

    311
  • 精华

    1
  • 被关注

    54

论坛等级:奇侠

注册时间:2017-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-31 08:35:29

15楼

我想请教一下以下几个问题:

   1、除了总开关外,电气柜哪些地方要加空开?像一些独立要控制电机肯定是要加空开,但是像变频器等,另外也要加个空开来控制吗?

   2、加了空开还要加融断器吗,我看到一些电路图,比如电机会在每相都加上保险丝。像一些加热管,我已经加了空开,就不需要加保险丝了吧?

  3、空气开关和塑壳型断路器除了空开可以过流断电外,他们之间有什么区别吗?我看到一些电气柜用空开,另一些又用塑壳型断路器


第一,变频器需要加空开保护,变频器前端线路故障或者变频器本身故障,需要空开保护。

第二,需要,空开和熔断器是保护配合电路,熔断器有更好的线路过载保护功能,同时熔断器是空开的后备保护,不过电机一般采用空开,热继电器,接触器配合使用,效果更好。

第三,如果两者额定电流和短路电流特性都能满足要求,建议选用塑壳断路器,塑壳断路器具有限流作用,空开无此功能,塑壳断路器可以限制短路电流峰值,降低线路短路电流,降低电气系统成本。后续线路可以根据限流特性,降低导线截面积和断路器短路电流值,降低整个系统成本。