回复:6ra70励磁装置底部散热风机故障信号有办法取消吗?

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    582

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-01 11:03:11

2楼

    6RA70的风机电流是有专门检测的,电流值必须在一个范围内,如果实际风机电流超出这个范围,6RA70就会报F067故障。你把风扇拆下来看看,看是否轴承有点卡,导致电流变大。


   另外,你换风扇时也要注意更换同型号风扇,否则工作电流不一样也是要报F067故障的。


   

关于6RA70中怎么屏蔽故障——


先设置参数P051=40。


然后选中参数P820,修改其值。具体方法如下:


P820——


    所有要被屏蔽的故障的号码必须输入到这个参数中,故障号可以以任意的顺序输入,参数P820 中任何不用到的变址必须输入0。


例如:


i001 = 7 (屏蔽过电压故障)
i002 = 28 (屏蔽在开关量输出处短路故障)
i003 = 31 (屏蔽速度调节器的监控)
i004 = 35 (屏蔽传动堵转故障)
i005 = 36 (屏蔽电枢电流不能流过故障)
i006 = 37 (屏蔽I2t 电动机监控功能已经响应故障)


变址最多可以设到i099。 


最后提醒楼主注意: 屏蔽故障一定要慎重!