恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-01 11:03:11
2楼
6RA70的风机电流是有专门检测的,电流值必须在一个范围内,如果实际风机电流超出这个范围,6RA70就会报F067故障。你把风扇拆下来看看,看是否轴承有点卡,导致电流变大。
另外,你换风扇时也要注意更换同型号风扇,否则工作电流不一样也是要报F067故障的。
关于6RA70中怎么屏蔽故障——
先设置参数P051=40。
然后选中参数P820,修改其值。具体方法如下:
P820——
所有要被屏蔽的故障的号码必须输入到这个参数中,故障号可以以任意的顺序输入,参数P820 中任何不用到的变址必须输入0。
例如:
i001 = 7 (屏蔽过电压故障)
i002 = 28 (屏蔽在开关量输出处短路故障)
i003 = 31 (屏蔽速度调节器的监控)
i004 = 35 (屏蔽传动堵转故障)
i005 = 36 (屏蔽电枢电流不能流过故障)
i006 = 37 (屏蔽I2t 电动机监控功能已经响应故障)
变址最多可以设到i099。
最后提醒楼主注意: 屏蔽故障一定要慎重!
精华帖版主置评:问题解释说明详细
请填写推广理由:
分享
只看
楼主