回复:6ra70主从串联12脉动问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-01 19:24:30

6楼

第一,前面有人说,12脉动和6脉动电压减半?是这样吗?我怎么觉得这说法有问题呢?12脉动的主从并联应用,应该是针对的电流能力吧?6波头的整流电压虽然文波大,但整流电压基本还是可以的,不至于速度减半吧?有些诧异了。


第二,楼主的问题,其实很简单,用一个转换开关对从机进行主从转换就可以了。没那么复杂,还要什么自由功能块?真没必要。当12波头整流时,转换开关为1,控制字激活从控制有效;从机为转矩控制模式,其转矩给定是主机速调输出;当6波头整流时,转换开关为0,控制字禁止从控制。从机的转矩设定值接自己的速调输出,从机变成了速度控制模式。这就完成了从到主的转换了。这里,就是利用6RA70的控制字激活与禁止就行了。


好长时间没经手直流控制系统了。上述仅供参考。

我是你的朋友