第一,前面有人说,12脉动和6脉动电压减半?是这样吗?我怎么觉得这说法有问题呢?12脉动的主从并联应用,应该是针对的电流能力吧?6波头的整流电压虽然文波大,但整流电压基本还是可以的,不至于速度减半吧?有些诧异了。
第二,楼主的问题,其实很简单,用一个转换开关对从机进行主从转换就可以了。没那么复杂,还要什么自由功能块?真没必要。当12波头整流时,转换开关为1,控制字激活从控制有效;从机为转矩控制模式,其转矩给定是主机速调输出;当6波头整流时,转换开关为0,控制字禁止从控制。从机的转矩设定值接自己的速调输出,从机变成了速度控制模式。这就完成了从到主的转换了。这里,就是利用6RA70的控制字激活与禁止就行了。
好长时间没经手直流控制系统了。上述仅供参考。
谢谢,现场应用为串联12,脉动,两台装置电压均分,如果一台装置单独使用,输出电压只是电机额定电压的一半。至于使用控制字的办法,自己再看一下功能图,谢谢