故事作者:天平童虎98

最近创作

看看TA的故事

无处不在,西门子电动机用过载继电器的错误使用

已锁定

天平童虎98

  • 帖子

    311
  • 精华

    1
  • 被关注

    54

论坛等级:奇侠

注册时间:2017-01-23

普通 普通 如何晋级?

无处不在,西门子电动机用过载继电器的错误使用

737

6

2017-02-01 21:31:27

    上班之后,接触过好多西门子的小型电器设备,断路器,接触器,热继电器,时间继电器等一系列的西门子低压电气产品。那时刚上班不久,记得有一段时间,空压机热继电器偶有跳闸现象,当时怀疑是电动机传动的空压机有过载或者断路情况,检查电机接线,没有发现问题。更换空压机润滑油,运行一段时间,有时好几个月,偶有一次跳闸的情况,很多台空压机,偶尔有一台跳闸,也没有什么规律可言。那是测试过工作状态电流,也没有超过热继电器的额定电流值,当时不是很懂,怀疑是不是厂家买的假冒产品,并且查询过西门子售后人员,确认热继电器不是假冒产品,由于无法提供设备所需参数和电压实际变化情况等一些信息,售后人员无法确认问题出在哪里,不过还是给出了建议,觉得可能是热继电器保护值设置可能有问题,建议咨询厂家设计人员。

    本项目采用典型的断路器、接触器、热继电器组合项目,设计方案没有问题,后来要求厂家设计人员对设计参数进行核对,设计人员核对后,发现热继电器保护设定值为16A,略小于空压机工作三相回路额定电流值,且未保留1.2的安全系数,导致热继电器偶有跳闸,后来按照1.2倍额定电流值进行从新调整,之后运行了2年多,未发生热继电器误动作故障。

    经历完本次故障后,我自己也进行了相关学习,查阅了西门子《低压控制产品与系统资料》,进行了电动机保护相关内容学习。前不久,领导要求核对16A的断路器能否满足轴功率7.5KW的空压机保护要求。



本来还担心只有轴功率,不好核算保护特性,查看《低压控制产品与系统资料》后,轻松搞定,领导相当满意。

    感谢西门子及西门子论坛,提供的众多资料和帮助,让我轻松搞定部分工作的同时,学到了很多电气知识。新年刚过,祝愿广大论坛好友新年快乐,万事如意,身体健康,鸡年发大财!祝愿西门子论坛越办越好,提供更多的知识和奖品给大家!



留言中大家对《低压控制产品与系统资料》比较感兴趣,特将新版资料下载方式分享

西门子2016年版 低压控制与保护产品手册

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1367518&b_id=24&b_sid=&s_id=0&pno=0

西门子低压电器《低压电器器件快速选型手册》

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1367388&b_id=24&s_id=0&num=3


《低压控制产品与系统资料》是西门子2007年的低压产品手册,上述两本书14年和16年的手册,更新更有参考价值,如果有需要07年旧版的朋友,可以留言,建议选择上述两本新的手册


无处不在,西门子电动机用过载继电器的错误使用 已锁定