加漏保是为了防止人触电,所以,漏保电流的整定阈值是人体安全电流极限,这才能起到有效地保护作用。


变频器加漏保,动作电流要调到比较大的阈值时,才能起到防止误动作状态。此时这个阈值的漏电流已经能把人...。


另外本楼的问题是变频器加漏保的事,不知为什么会牵扯其他电器的加漏保问题呢?这样容易与楼主的问题混淆。各是个嘛。


另外,变频器系统的输入动力配电上口如果加了漏保,也是存在误动作问题的,使系统不能正常工作,而如果把漏保电流的动作阈值调大,同样起不到保护人被触电的作用。