设计院是负责主配电柜供电分支设计,不会管到各机台电柜的,楼主的问题难道是说连机台电柜都由设计院来设计吗?

开始一个新项目规划时要由用户提资,如果用户没有说明负载性质,设计院就会在配电柜加上漏电保护,这也没有错。问题出在提资的一伙人并不是最终用户,我们公司也有这样的问题,不仅是漏电保护器,连一个X射线管都要报备,项目这伙人不懂呀,凡是涉及到辐射,总觉得报备比不报备牢靠,怕影响工程验收!不看国标的,国标规定Y射线发生器要报备,X射线发生器辐射剂量低于某值享有豁免。

牵扯到其它问题上来,只有一个意思:不合理的存在都有些错综复杂的原因,往往会超出专业范围,想改变就得设法解开这些解。不然就是前面一个人发现了这个问题,没解决,后面来的人又发现了这个问题还是没解决。

得去跟设计院沟通,变更设计,在这里讨论已经是事后了,设计院的人不来这个论坛的。