也不一定不能用漏电保护器,你在变频器前面加一级隔离变压器咋不能用呢?抗干扰效果还更好。

楼主的分析其实并不全噢,说到变频器的漏电,有个话题是绕不开的,就是EMC。凡是开关电源,不管哪个认证,都要经过电磁干扰测试,不能污染电网,影响到其它用电器。一个常用的措施是加安规电容,但这个安规电容一个不是很可靠,搞不好也出纰漏,经常炸掉烧保险的也是它,再就是所谓测试认证无非交钱走过场买个过路。许多出差坐过卧铺车的,有没有手机充电经历的?是不是手机莫名其妙乱操作?插座提供的交流电其实是逆变出来的,本身就不干净,这就是目前我们的电网环境,太多噪声了。