回复:2线制仪表的电流测量

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-03 11:14:09

8楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-01-19 19:52:46的发言 >5楼
  1. 来自同一个传感器,这都用了大半年了。

  2. 同一位置除此之外还有多个相似仪表,现在现场的显示值都能跟DCS对应。

  3. 接线方式如下:28PT001就是故障通道


  4. 测量方式就是普通的万用表的mA挡,其它的仪表没有这个问题啊,也都是这么测量的。

  5. 这个仪表进过水 - -!不知道有没有这个影响。看着还能输出毫安信号就没更换。

     


以下是引用凌波微步在2017-01-19 16:51:16的发言 >4楼:1.现场仪表和送到P...

引用4楼详细内容:

1.现场仪表和送到PLC中的信号来源于同一传感器吗?

2.现场仪表与PLC模块的距离有多远?考虑线损

3.现场仪表与PLC系统的接地是否等电位?

4.PLC端2线制模块的通道接线是否标准?MANA与M是否短接?

5.万用表测量的方法是否正确?2线制测量需要使用有源方式。

1.普通的万用表与信号发生器是有区别的。

普通万用表一般测量电流都采用串接的方式,对于四线制是没有问题的,但对于两线制就有问题了。因为普通万用表是不带有供电功能的,因此虽然可以测量出电流,但这个值是不准确的。


2.仪表信号传输到DCS上与仪表的就地信号还是有区别的。这个依仪表本身的功能有关。一般来讲,接地是相关影响的。仪表地一般都是就近取零电位,而传输到DCS的信号使用的是DCS的系统地,这两个地如果不是同一个地,或者距离较远,信号衰减是有可能的。


3.DCS的IO模块的接线方式,尤其是AI卡件的接线方式会因两线制,四线制的不同而不同。在零电位相同的情况下,补偿端接不接影响不大,但如果存在零电位差异时,补偿端的接线就很重要了。

规范还是很重要的。

不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。