恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-03 11:14:09
8楼
来自同一个传感器,这都用了大半年了。
同一位置除此之外还有多个相似仪表,现在现场的显示值都能跟DCS对应。
接线方式如下:28PT001就是故障通道
测量方式就是普通的万用表的mA挡,其它的仪表没有这个问题啊,也都是这么测量的。
这个仪表进过水 - -!不知道有没有这个影响。看着还能输出毫安信号就没更换。
1.普通的万用表与信号发生器是有区别的。
普通万用表一般测量电流都采用串接的方式,对于四线制是没有问题的,但对于两线制就有问题了。因为普通万用表是不带有供电功能的,因此虽然可以测量出电流,但这个值是不准确的。
2.仪表信号传输到DCS上与仪表的就地信号还是有区别的。这个依仪表本身的功能有关。一般来讲,接地是相关影响的。仪表地一般都是就近取零电位,而传输到DCS的信号使用的是DCS的系统地,这两个地如果不是同一个地,或者距离较远,信号衰减是有可能的。
3.DCS的IO模块的接线方式,尤其是AI卡件的接线方式会因两线制,四线制的不同而不同。在零电位相同的情况下,补偿端接不接影响不大,但如果存在零电位差异时,补偿端的接线就很重要了。
规范还是很重要的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主