烧快熔没炸装置,就是保护起作用了。否则的话,要快熔做什么呢?就怕是快熔和装置都炸了,同归于尽。这才是悲哀的。
是啊,同归于尽的情况虽然少见,还真是遇到过,但多是快熔余量选择不合理,或者有的硅质量不稳定或余量选择不正确。一般的快熔本身熔断的电流值就是额定电流的1.3倍,所以说,感性负载,选择快熔的余量为额定电流的1.35倍和通态平均电流的1.57倍之间,这才是快熔选择的合理范围,小于这个范围,快熔容易“”偷熔,大于这个值范围,则容易出现同归于尽的现象。
因此,快熔的选择是根据可控硅、电机额定电流综合考虑的,不能单考虑一个方面,而且保护要向余量选择较弱的环节靠拢,不能根据经验公式一味的取中间值。