回复:S7-300做主站与S7-200从站的PROFIBUS DP通讯,EM277设备专用参数(偏移量)设多少?

jizhenlin

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-03 14:50:17

3楼

已自行解决,S7-200 PLC的程序里有一个profibus dp通讯子程序未激活运行,因为S7-200加密的,一直不知道,后来联系厂家,在触摸屏中激活运行通讯子程序即可西门子通讯确实简单好用