问过西门子技术支持,WINCC和PLC的技术回复有些不同.

WINCC的技术回复是可以采用200 SMART和WINCC用以太网通讯,OPC用SIMATIC NET,不用PC ACCESS SMART。这样PLC编程方便,维护方便。

200 SMART的技术回复是还采用200 SMART和WINCC用以太网通讯。WINCC和33个PLC通讯理论是可行的,但实际是不行的,网卡会承受不了。他建议以一个PLC作为主站7个PLC作为从站,以这样的方式把33个PLC分成5个分支。这样就只有5个PLC和上位机通讯。如果网卡还受不了那就用一个1500 PLC作为主站。