有一次听见用户在讨论集成在软件中的PROFIBUS/PROFINET站点与安装标准GSD文件站点的区别,讨论来讨论去都是功能一样,其实主要功能是一样的,有一些差别,主要是诊断功能,例如一些具有诊断功能的模块,故障的信息自动上传到西门子的HMI中(这里注意一定是西门子的HMI,第三方的HMI没有这些功能,我想这也是西门子HMI最好的功能之一),不需要额外的编程工作,如果使用GSD文件安装的从站,则需要通过SFC/SFB将信息先读出来,然后再上传到HMI中,费时费力,并且还不保证程序的正确。此外有些集成的从站并不是一个标准的从站,而是一个具有扩展功能的从站,例如ET200M上可以插入FM353模块,使用了一些特殊的通信标准,而标准GSD安装的从站则不具备,所以不能因为在STEP7中可以在从站上配置一些特殊模块而断定在第三方主站上也可以连接这样的从站模块,标准的做法是下载一个GSD文件并安装在STEP7中,插入安装的站点,在从站的硬件库中查看是否含有这些模块,如果没有则不能使用这些模块。