至圣老师,我设定P0700=1,P1000=1,快速调试时电机额定速度P0311=0,由变频器内部计算的。
开玩笑了,电机额定转速是在快速调试时人为输入的。必选按照电机铭牌的额定转速输入。怎么能自动计算呢?你如果是西家电机,倒是可以输入代号,第三方电机,必须要自己输入这个参数。额定转速这个参数非常重要。
另外,最高转速那个参数P1082也要输入,默认是电机的额定频率。P2000也要输入,默认也是额定频率。