功率模块的冷却确实需要值得重视。

用模块基座散热片+风机的冷却方式本来就是最传统的。采用铝制成型的基座本来它的热容量就很小,而散热效率是和空气的流量、空气密度相关。

如果使用这类变频器较多时,就容易发现,功率模块(IGBT)损坏经常出现在下次ON时,或开机上电时。经检查,通常就是风机设置成OFF时停机;而之前变频器在满负荷运行。


所以,一直建议将295设置到180秒,不要OFF1就停风机。想想吧,如果随后又运行,模块温度会比较高的。


为啥不用液冷呢?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?