以下是引用yming在2017-02-05 12:38:15的发言 >20楼

功率模块的冷却确实需要值得重视。

用模块基座散热片+风机的冷却方式本来就是最传统的。采用铝制成型的基座本来它的热容量就很小,而散热效率是和空气的流量、空气密度相关。

如果使用这类变频器较多时,就容易发现,功率模块(IGBT)损坏经常出现在下次ON时,或开机上电时。经检查,通常就是风机设置成OFF时停机;而之前变频器在满负荷运行。


所以,一直建议将295设置到180秒,不要OFF1就停风机。想想吧,如果随后又运行,模块温度会比较高的。


为啥不用液冷呢?


还是检测散热器的温度比较保险。一般功率管允许的工作结温在125°C,理论上来讲,只要结温低于这个温度,就可以停机了,但如果频繁启停机器,造成热量累积,就有可能在启动时损坏管子,因为启动时的发热量最大,热量不会很快散掉。

在强迫风冷条件下,经试验,散热器表面温度为80°C时,在良好的散热器作为介质的情况下,完全可以保证散热的可靠性。