恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-05 19:01:29
2楼
使用示波器看吧,电枢电流接模拟量输出,然后示波器看模拟量输出的波形
用drivemonitor监控一下电枢电流看看能看出来了不
我碰到过一次,脉冲触发线有松动的,通过电流能看出来不正常,好像看不出来是哪个的触发问题
简单判断SINAMICS DCM 6RA80装置是否缺波头
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742970谢谢R侠,看来70只有这一个手段,通过示波器查看,没有80更方便啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主