以下是引用你以为你是谁在2017-02-06 08:15:47的发言 >8楼

第三方电机,因为电机的好多参数,达不到西门子变频器自动参数识别的要求,一般不建议自动识别,只要电机铭牌上的参数设置成一致就行。

这说的可不对哦。

对于第三方异步电机建议还是用自动辨识。

快速调试输入的铭牌参数只是个计算参考。在静态辨识中完成全部未知参数。

当你名牌输入有错时,(如输入的是角接参数,而实际为星接)静态辨识将通不过。


在最新的G系列变频器中,这些都可以在首次上电运行时,(强制)做静态辨识;然后直接进入运行。并且在运行过程中(前几次ON)再次修正。


为啥?因为变频器本身就可以视为“仪器”,它完全可以输出直流、交流电压,检查电流;相角的实际值,计算出各个电机参数。

已经是智能时代啦。不要再用以前的思维方式。