回复:wincc读取博途编程好的1500plc的M,I,Q,MD的问题

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-02-06 15:15:59

3楼

重点看wincc帮助里的通讯章节,蓝色区域小节是重点,看懂了就会连接变量了,1200、1500的PLC编程不同于300、400,默认情况下DB块里不显示绝对地址,全是符号寻址



符号寻址最大好处是:PLC程序里符号对应的绝对地址更改后,wincc端不需要改变量地址仍能正常通讯;

wincc连接1500如果组态变量使用的是绝对地址,那么PLC程序改动后和可能变量连接的数值已经不是希望的数据了,例如,PLC的一个输出点Q1.0故障到了,维保人员把线改接到了备用的Q2.0上,同时程序里输出到Q1.0的地方也全部变更到了Q2.0,这是wincc端再操作Q1.0时,PLC端不会有驱动外部设备,出现故障。


可以做个实验,TIA组态一个1500PLC的项目,利用TIA仿真软件仿真PLC程序,wincc组态的通道连接到此PLC,然后wincc在线读取AS符号,此时会发现读过来的符号不显示地址