SON是伺服使能,默认设置是硬接点DI1,EMGS是急停,固定位置是DI9。
你可能这两个点没接线或者没给信号。
或者可以使用V-ASSISTANT软件在设置里强制或者取消分配相关硬接点功能。
我可以以Modbus内部信号的方式给到EMGS急停信号吗?我知道SON信号可以通过40100的控制字给定,但是EMGS不知道。